Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
Изготавливаются по ТУ 3493-035-51165501-2006.
Наименование |
ОЛФ-10-А2 |
ОЛФ-10-Б2 |
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |
II |
Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН |
12.5 |
Длина пути тока утечки, мм, не менее |
300 |
Выдерживаемое напряжение, кВ, |
полного грозового импульса |
100 |
50 Гц в сухом состоянии |
65 |
50 Гц под дождем |
40 |
50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью |
13 |
Масса, кг, не более |
6.0 |