
sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
Конструкция изолятора позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017.Соответствуют ГОСТ 1232.
* — При применении изолятора ШФ 20Г1 на ВЛ 10кВ допустимая С3 - IV
Наименование |
Номинальное напряжение, кВ |
Допустимая степень ГОСТ 9920 |
Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН |
Длина пути |
Выдерживаемое напряжение, кВ |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее |
Масса, |
|||
полного грозового импульса |
50 Гц в сухом состоянии |
50 Гц под дождем |
50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью |
|||||||
ШФ-20Г1* |
20 |
I |
13 |
400 |
135 |
85 |
65 |
26 |
165 |
3,5 |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2