Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017. Соответствуют ГОСТ 1232.
Наименование |
ШФ-20Г* |
Номинальное нпряжение, кВ |
20 |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |
I |
Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН |
13 |
Длина пути тока утечки, мм, не менее
|
400 |
Выдерживаемое напряжение, кВ |
Полного грозового импульса |
135 |
50 Гц в сухом состоянии |
85 |
50 Гц под дождем |
65 |
50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью |
26 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее
|
165 |
Масса, кг, не более |
3,2 |
* — При применении изолятора ШФ 20Г на ВЛ 10кВ допустимая С3 - IV