Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «КП».
Изготавливаются по ТУ 3493-041-51165501-2006.
Соответствуют ГОСТ 1232
Наименование |
ШФ 35В |
Номинальное нпряжение, кВ |
35 |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |
II |
Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН |
16 |
Длина пути тока утечки, мм, не менее
|
750 |
Изоляционная высота, H, не более
|
195 |
Выдерживаемое напряжение, кВ |
Полного грозового импульса |
195 |
50 Гц в сухом состоянии |
100 |
50 Гц под дождем |
80 |
50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью |
42 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее
|
190 |
Масса, кг, не более |
8,2 |